欢迎您,请?登录?或?注册

学狗万app闪退_狗万赢钱提现速度_狗万卡被冻网

查看: 67|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助] 求教ADPRW读写FR-E700参数问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-17 11:21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
PLC:FX3U? ? 变频器:FR-E700
程序:ADPRW? ?H1??H6??Ha029??K1??d350
要求:我要改写变频器上限频率
疑问:查资料对应Modbus 寄存器地址为 41001,10进制 K41001 超范围,
转换成16进制为Ha029,这样对吗?还是要怎么转换一下,求大神指导。
我要写入的参数是上限频率,根据资料是41001(Ha029)。
就是想请教一下ADPRW? ?H1??H6??Ha029??K1??D350中Ha029是否是
用41001直接转还是要41001-41000=1,ADPRW? ?H1??H6??H1??K1??D350 ???


沙发
发表于 2019-9-17 11:26:08 | 只看该作者






可能昨天看错你意思了,还以为你要写入运行频率呢。
根据手册的样例,41001的时候,只考虑1001,然后还要减1
41001就是1000,最后转成H03E8

其实你可试下 ADPRW H1 H6 H3E8 K1 D0

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

发布主题 快速回复 返回列表

客服电话

15888750101

工作时间 周一至周六 8:00-21:00

客服QQ点击咨询

@学狗万app闪退_狗万赢钱提现速度_狗万卡被冻网 Copyright 2015-2019 浙ICP备15003942号

快速回复 返回顶部 返回列表